PLC's - Error cargar panelview

 
Vista:

Error cargar panelview

Publicado por Oscar (1 intervención) el 06/11/2008 10:56:02
Al cargar el programa al panel viewe me da el siquiente error "Error 1012 - Error while scanning for application file CRC "alguien puede decirme que nes lo que estoy haciendo mal.

Muchas gracias
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder
Imágen de perfil de Iván Cadena

RE:Error cargar panelview

Publicado por Iván Cadena (86 intervenciones) el 20/12/2008 03:31:03
Error 1012-Startup Screen must be assigned to an existing screen

Problem

The specified startup doesn't exist,it may be deleted

Solution

Select another startup screen on the power-up tab of the application settings dialog.

Es este el error?

Saludos
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Error cargar panelview

Publicado por roberto (37 intervenciones) el 29/05/2009 20:04:18
esto es un error de comunicacion entre el plc y el panel view,, verifica la configuracion de las comunicaciones encada dispositivo y sobre todo ambos nodos deben ser diferentes
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar