PLC's - PanelView1000 y PLC 5

 
Vista:

PanelView1000 y PLC 5

Publicado por miguel (1 intervención) el 30/03/2014 14:40:55
Hola, Necesito ayuda. Tuve que reemplazar un Panel View 1000 conectado a un PLC 5 por DHRIO, por un Panel View 1000 Plus conectado por Ethernet.
Utilice el Wizard para pasar la Aplicación de Panel Builder 32 a Factory Talk View y realice la comunicación con el PLC con el RSLinx Enterprise de la Aplicación. Hasta ahi todo bien, pude conectar el PLC 5 al Panel, veo todos los valores en el Panel y las pantallas quedaron bien.
El problema que tengo es para escribir valores desde el Panel al PLC, tanto digitales como analogicos, tengo teclas de función en las pantallas que deberian cambiar un estado en el PLC y no lo hacen, no se si tengo mal direccionados los Tags a las entradas del PLC o estoy teniendo un problema de escritura por tiempos.

Desde ya muchas gracias por la información que me puedan brindar.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0