RE:CONEXION A SLC CON 1747-PIC
Publicado por
Hermen (1 intervención) el 13/10/2010 02:02:34
Esta es la forma en la que a mi me funciona, y se encuentra trabajando sin problemas.
El procesador es un SLC 5/02, la PC es una Desktop genérica (Caja blanca) con motherboard Biostar U8668-D, tiene puerto serial nativo (integrado a la motherboard), no utilicen tarjetas PCI con puerto serial, ni adaptadores USB-Serial, son perdida de tiempo y dolores de cabeza.
Trabajo con Windows XP SP2 en español, RSLinx Classic 2.57 y RSLogix 500 v7.00.00. Conecto la PC al PLC con un cable 1747-PIC.
No tuve que hacer ninguna configuración en especial, solo cabiar el baud rate del puerto serial (COM1) a 19200 desde el device manager de Windows.
Los pasos para correr el driver 1747-PIC con RSLinx 2.57 son los siguientes.
1.- En el Menu de Inicio de Windows /Programas/Rockwell Software/RSLinx/ correr RSLinx Classic Launch Control Panel
2.- Deshabilitar el check box de Always Run As Service y poner Start
3.- Dar de alta en driver del 1747-PIC, en la ventana de configuración debe tener lo siguiente: Comm Port = COM1 Baud Rate= 19200 Habilitar el check box de Reserve COM Port… y poner OK
4.- Aparecera un mensaje de incompatibilidad, damos click en continuar y listo…
Esta es la forma en la que me funcionó después de muchas pruebas con diferentes equipos tanto laptops como desktops… Saludos