PLC's - Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

 
Vista:

Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

Publicado por Antonio (3 intervenciones) el 19/11/2009 11:52:17
Hola,

Pues eso tengo problemas al intertar comunicar por 485 el plc con el EDW-100, mediante RS-232 no tengo problemas.
El pinouts que utilizo es: EDW-100 CJ1M
RX + TX+
RX - TX -
TX+ RX+
TX- RX-
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

Publicado por Ander (2 intervenciones) el 09/12/2009 17:18:37
Hola tengo que conectar un PC via ethernet a EDW 100 y de este en serie con un automata omron C200HG CPU 43. Antonio si a tí te ha funcionado en RS 232 me podrias comentar como?
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

Publicado por Antonio (3 intervenciones) el 10/12/2009 14:58:44
Hola Ander, para hacer eso que comentas necesitar un software que te emule un puerto serie por ethernet, yo utilizé el serial port redirector pero tienes que adquirir una licencia (tienes 15 dias de prueba al bajarlo de internet) y este programita te crea un puerto serie virtual y listo. Si quieres deja tu dirección de correo y te envio unos manuales para preparar el cableado y configuración del EDW-100 que amí me ayudaron bastante.

Un saludo.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

Publicado por Ander (2 intervenciones) el 11/12/2009 08:03:09
Hola Antonio, gracias lo primero. Mi dirección de correo es [email protected]

Un saludo
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

Publicado por Ander (1 intervención) el 16/12/2009 11:21:12
Hola Antonio, gracias ya he conseguido comunicar con el autómata Omron a traves de de RS232. Pero lo he consegido configurando el puerto en el adaptador EDW100 con

Data rate 9600
Data bits 7
PArity Even
Stop bits 1
Flow control none

Un saludo
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:Conectar Omron CJ1M con EDW100 por 485

Publicado por Eder (2 intervenciones) el 01/05/2012 05:09:22
Buenas noches.

Si de favor me pueden enviar las configuraciones que utilizaron de favor yo en lo personal necesito comunicar via RS 485 un control wave con el edw100 pero no lo he logrado.
si ustedes me envian las configuraciones via RS-232 se los agradecere
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar