Publicado por ABEL (1 intervención) el 29/11/2009 23:57:24
Hola tengo un twido con pantalla magelis y tengo que cambiar la hora del plc con la pantalla .Ya he leido que con la palabra de sistema %sw59 pero alguien tiene un ejemplo gracias.¿si los programas estan protegidos se pueden abrir ?
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:TWIDO

Publicado por santi (5 intervenciones) el 07/12/2009 18:46:49
Primero hay que saber la marca de la pantalla . .¿Que pantalla es ?
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:TWIDO

Publicado por santi (5 intervenciones) el 07/12/2009 19:21:47
Haciendo esto en el plc (en nemonico )

LD 1
[%Sw59:4:=%Mwx:4] .

Caso de las pantallas XBT antiguas ( con el soft XBTL1000) . Con las nuevas no hcae falta hacer programa en plc puedes hacerlo todo desde la pantalla mediante scripts .

Donde %Mwx es la palabra que tu has declarado en la pantalla .

Ojo . Estan en BCD así que tendras que convertir a BCD . Si son las pantallas nuevas ( programables con el vijeo ) tienes que declarar las palabras en formato BCD en vijeo .
Si son las antiguas ( con el soft XBTL1000) tendras que hacer las conversiones en el programa del plc .