PLC's - Problemas con pv550 y slc 5/05

 
Vista:

Problemas con pv550 y slc 5/05

Publicado por RIcardo (1 intervención) el 08/09/2010 03:43:46
buenas noches, espero me puedan ayudar, cuento con un problema estoy tratando de comunicar un panelview 550 de allen bradley por via ethernet con un cpu slc 5/05.

ya configure las direcciones ip estas son

cpu slc 5/05 : ip 192.168.1.2 mascara 255.255.255.0 gatewaY 192.168.1.1
panelview 550: 192.168.1.3 mascara 255.255.255.0 gatewaY 192.168.1.1 y nodo de enlace 192.168.1.2

por medio del panel builder32 configure el tipo de cpu al la cual me deseo comunicar q es el 192.168.1.2 y los he conectado directament uno al otro por medio de un cable crossover 1-3,2-6,3-1,6-2 y me da un erro 636 al igual que con un hub por medio de cables directos y nada..

tengo otra consulta del panel builder me sale una variable que se llama path no se q numero deberia llevar .

espero q alguien me pueda ayudar se los agradeceria mucho... muchas gracias
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Problemas con pv550 y slc 5/05

Publicado por fabio (93 intervenciones) el 29/09/2010 02:50:15
bueno amigo antes que nada si puedes comunicarte por medio de la computadora al panel y al plc.
si es correcto problemente ya colocaste en el programa del panel que numero de nodo tiene el plc y el panel.
si el problema te sigue mandame un correo a [email protected] y seguimos buscando el problema .
saludos.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar