PLC's - 1794-IR8

 
Vista:

1794-IR8

Publicado por cristianlosquy (1 intervención) el 06/02/2007 22:11:32
Hola necesito ayuda con un modulo felx I/O el 1794-IR8 que es de RTD....no puedo enviar el bloque de configuracion, me queda la luz verde parpadienado del modulo...si alguien me puede ayudar..bienvenido sea
gracias
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:1794-IR8

Publicado por Carlos De Abreu (9 intervenciones) el 16/08/2007 04:08:14
Al adapter usado en la RIE es para controlnet o RIO?.

Si es para controlnet el problema es que no has realizado el Scheulder de la red, si es para RIO es que no lo has mapeado adecuadmente en el PLC.

saludos.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar