LabView - Fuentes de corriente mediante comandos

 
Vista:

Fuentes de corriente mediante comandos

Publicado por REGA (164 intervenciones) el 14/01/2011 16:35:07
Hola...
Tal vez no sea el lugar indicado para esta pregunta, pero no se donde buscar.
Lo que sucede es lo siguiente:
Actualmente estoy tratando de utilizar una fuente de corriente que funciona mediante comandos de 5-0, a que me refiero si yo le doy un valor alto de voltaje la fuente entrega un valor bajo en corriente y viceversa. La fuente tiene una entrada analógica donde se le da el comando de entrada según la siguiente tabla:

Comando( Volts) --> mA
4.329 70
4.229 80
4.129 90
4.029 100
3.929 110
3.83 120
3.73 130
3.63 140

hasta llegar a 300 mA

El problema es que no existe manual para esta fuente: Athena.

y la verdad solo estoy trabajando con valores recogidos de una tabla de modo físico.

Si alguien a trabajo con fuentes de este tipo agradecería su ayuda.

PD: Esta fuente es utilizada en un Detector de Conductividad Térmica (TCD)
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:Fuentes de corriente mediante comandos

Publicado por REGA (164 intervenciones) el 17/01/2011 18:38:35
Hola...
Durante el fin de semana estuve haciendo varias pruebas físicas en la fuente y mediante una tabla pude determinar que existe una constante en la forma en que la corriente cambia.
Debido a que el valor maximo y minmo de los comandos son 5 -0 la constante se aplica de la siguiente manera.

Y=(-0.1)X+5

Obteniendo una tabla similar a la tabla hecha en pruebas.

mA Command (V)
0 5
10 4.9
20 4.8
30 4.7
40 4.6
50 4.5
60 4.4
70 4.3
80 4.2
90 4.1
100 4
110 3.9
120 3.8
130 3.7
140 3.6
150 3.5
160 3.4
170 3.3
180 3.2
190 3.1
200 3
210 2.9
220 2.8
230 2.7
240 2.6
250 2.5
260 2.4
270 2.3
280 2.2
290 2.1
300 2

Solo me fal
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar