PLC's - PROBLEMAS PARA AGREGAR UN MODULO DE ENTRADAS

 
Vista:

PROBLEMAS PARA AGREGAR UN MODULO DE ENTRADAS

Publicado por GERARDO (1 intervención) el 28/02/2009 21:50:01
BUEN DIA:

ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, TENGO QUE AGREGAR UN MODULO DE ENTRADAS A UN PLC MICROLOGIX 1200 PERO EL MANDAR AL PLC EN RUN ME MARCA FAULT.
EL MODULO ES EL 1762 IQ16. YA CAMBIE EL MODULO Y ME HACE LO MISMO, TAMBIEN CABIE EL PLC Y NO SE SOLUCIONA EL PROBLEMA.

Y EL PLC AL QUE LE QUIERO AGREGAR ESTE MODULO YA CUENTA CON UNO SIMILAR, BUSQUE INFORMACION EN EL INTERNET Y PUEDE SOPORTAR HASTA 6 MODULOS.
LES AGRADESCO SU PRONTA RESPUESTA YA QUE TENGO QUE MODIFICAR UN EQUIPO EN MI TRABAJO.

DE ANTEMANO GRACIAS.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:PROBLEMAS PARA AGREGAR UN MODULO DE ENTRADAS

Publicado por alex (32 intervenciones) el 02/03/2009 03:24:41
Esta en Fault el PLC porque no esta configurado el modulo de Entradas que le estas poniendo

Haz lo siguiente:

Cuando este en Fault el PLC Entra en Linea ( online )

Quitale el Fault

dejalo en Program

salte del Programa Offline

te vas a IO Configuration

Read IO Config

te sale una ventana y Tambien Seleccionas Read IO Config

y ya te configurara el modulo

saludos.........
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:PROBLEMAS PARA AGREGAR UN MODULO DE ENTRADAS

Publicado por roberto (37 intervenciones) el 29/05/2009 22:08:52
Configuraste tu nuevo modulo en el RSLogix500?

este es el paso mas importante.. primero lo tiene que reconoceer el procesador atravez del software de programacion... ojo..
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar