Para Poner un Contador en PV 300 Micro haz lo siguiente:
Como creo yo que lo quieres visualizar en el PV 300 Micro
Seleccionas la Pestana de Object , Seleccionas Numeric Data Display
una vez seleccioando Numeric Data Display lo abrimos para introducir los Datos
en Field_Width 1
Fill wit zeroes no le pones nada
seleccionas fixed point
Position 0
floating Point no selecionas nada
en Read Tag es el nombre que le pones a la etiqueta
o sea al numeric data display
seleccionas edit tag
en tag name debera tener el nombre que le pusiste en Read tag
en Data type le pones unsigned integer
en nodo name se selecciona el nombre que ya se le asigno previamente cuando se hizo por primera vez nada mas le das fecha abajo y te pondra el nombre que ya esta por default.
en tag initial value le pones 0
en tag address es donde le pondras el contador que quieres visualizar desde el PLC, si lo que quieres es que vaya contando los ciclos deberas agarrar por ejemplo el C5:0.ACC el .ACC es donde se va acumulando el conteo, si quisieras ver cuantos ciclos van a ser tendria que ser C5:0.PRE
en update frecuency 1
scale 1 offset 0
en min 0 max 65535 dejalo asi
y ya esta para que visualizes el contador en el PV 300 micro
saludos Desde CD. Juarez Chih. Mexico