Hola Diego,
Sin importar el software SCADA a usar, el 90% de las fallas de conexión entre aplicaciones OPC ocurren por lo siguiente:
1) Mala configuración del DCOM entre las PCs (servidor y clientes OPC). El utilitario de MS Windows "dcomcnfg.exe" te sirve para configurar la seguridad del DCOM en tu Windows 2000, 2003 o XP.
Es muy seguro que el manual de tu SCADA te explique con detalles como hacer esto y como configurar tus tags OPC.
2) Si vas a comunicar PCs via OPC usando un Grupo de Trabajo de Windows, AMBAS PCs DEBEN pertenecer al mismo Grupo de Trabajo y haber iniciado su sesión con el mismo Usuario y Password.
3) Si es un Dominio, trata que ambas PCs estén en el mismo Dominio para evitar problemas. Aquí, la seguridad en las credenciales la valida el servidor de dominio. Es un problema reportado que OPC tienes problemas de comunicación entre dominios diferentes.
4) Si quieres usar OPC sin lidiar con los problemas del DCOM, utiliza lo que se conoce como "OPC Tunneling" desarrollado por Matrikon, la mejor opción para evitar los problemos descritos en el punto 1 y 3.
Espero te ayude esto.