RE:Pasos para trabajar con opc
Hola Jorge,
Si no quieres usar el sistema de Rosemount o quieres tener un sistema alterno a éste, deberás al menos tener/hacer los sgte.:
1) Identificar cuales son las variables a ser monitoreadas por tu nuevo sistema (presion, nivel, sensores OFF/ON, estatus de motores, etc, etc).
2) Saber si esas variables están fisicamente cableadas y hacia donde llegan como punto primario: un PLC, RTU, DCS, etc.
3) Conocer el protocolo de comunicación (industrial) que soporta ese PLC, RTU, DCS. Como sabes la lista es larga y compleja: Modbus, Fieldbus, H1, Ethernet/IP, DH+, etc.
4) Comprar un servidor OPC (o varios) que soporte los protocolos identificados en el punto #3. Las compañías Matrikon y KepServer son una buena opción para adquirir buenos servidores OPC (pero no las únicas).
5) Comprar y configurar un paquete SCADA que soporte la tecnología OPC (90% ya lo hacen) y crear tus despliegues, alarmas, conexión I/O, reportes, etc. En este caso, tu SCADA o aplicación propia (si decides hacerla tu mismo) trabajará como un cliente OPC leyendo/escribiendo la data origina por tu servidor OPC.
Para ser honesto es algo fácil de hacer si conoces esta área, sino la conoces, te recomiendo que vayas con calma porque hay mucha terminología, tecnología e ingeniería involucrada.
Suerte con tu proyecto.
Saludos desde Venezuela.